Adrien
Toutes mes réponses sur les forums
-
AuteurMessages
-
juillet 28, 2026 à 4:52 pm en réponse à : Comment organiser une filtration d’huile sans arrêt du transformateur pour un site critique ? #61132AdrienParticipant
Une filtration d’huile sans arrêt du transformateur repose sur un montage en dérivation, où l’huile est prélevée en un point de la cuve, traitée par l’unité mobile, puis réinjectée en un autre point, sans interrompre le fonctionnement de l’appareil. Pour un site critique, il faut sécuriser les raccordements par des vannes à sécurité positive, afin qu’une défaillance de l’unité de filtration d’huile sans arrêt du transformateur ne puisse pas provoquer de fuite ou de perte de diélectrique.
juillet 27, 2026 à 11:00 pm en réponse à : Quel est l’intérêt d’un dégazage de l’huile pour essai DGA fiable ? #60861AdrienParticipantUn dégazage de l’huile pour essai DGA mal réalisé peut fausser les résultats en modifiant artificiellement la concentration des gaz dissous caractéristiques, rendant l’interprétation du diagnostic difficile. Il est donc essentiel de prélever un échantillon de référence avant tout traitement destiné à un essai DGA, puis d’effectuer le dégazage de l’huile pour essai DGA uniquement après validation du diagnostic, afin de ne pas perdre d’informations utiles sur l’état interne du transformateur.
juillet 27, 2026 à 12:06 pm en réponse à : Comment fonctionne un testeur de tension de claquage et quel principe physique met-il en œuvre ? #60725AdrienParticipantComment fonctionne un testeur de tension de claquage est une question fréquente chez les techniciens : l’appareil applique une tension alternative croissante entre deux électrodes immergées dans l’échantillon jusqu’à provoquer un arc électrique, appelé claquage. La tension enregistrée à ce moment précis constitue la mesure de rigidité diélectrique du liquide. L’essai est généralement répété plusieurs fois consécutives pour obtenir une moyenne statistiquement représentative de l’état réel de l’huile.
juillet 27, 2026 à 7:18 am en réponse à : Comment gérer la purification d’huile de transformateur contaminée par un mélange accidentel avec un autre fluide ? #60665AdrienParticipantLa purification d’huile de transformateur contaminée par un mélange accidentel nécessite d’abord une analyse chromatographique pour identifier le contaminant et vérifier sa compatibilité avec les procédés de purification classiques. Selon les cas, une purification par adsorption sur terre décolorante ou un traitement sous vide poussé peut suffire, mais une contamination sévère impose souvent une vidange partielle suivie d’une purification en plusieurs étapes pour ramener les propriétés diélectriques dans les tolérances.
-
AuteurMessages