GlobeCore / Sujets / Comment organiser une filtration d’huile sans arrêt du transformateur pour un site critique ?

Comment organiser une filtration d’huile sans arrêt du transformateur pour un site critique ?

Équipements de purification et d’analyse des huiles Forums Traitement de l’huile de transformateur au Maroc Comment organiser une filtration d’huile sans arrêt du transformateur pour un site critique ?

2 sujets de 1 à 2 (sur un total de 2)
  • Auteur
    Messages
  • #61129
    Georges
    Participant

    Comment organiser une filtration d’huile sans arrêt du transformateur pour un site critique ?

    #61132
    Adrien
    Participant

    Une filtration d’huile sans arrêt du transformateur repose sur un montage en dérivation, où l’huile est prélevée en un point de la cuve, traitée par l’unité mobile, puis réinjectée en un autre point, sans interrompre le fonctionnement de l’appareil. Pour un site critique, il faut sécuriser les raccordements par des vannes à sécurité positive, afin qu’une défaillance de l’unité de filtration d’huile sans arrêt du transformateur ne puisse pas provoquer de fuite ou de perte de diélectrique.

2 sujets de 1 à 2 (sur un total de 2)
  • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.