    L’élimination de l’eau dans l’huile sur un transformateur en service passe généralement par un système de déshydratation en dérivation, utilisant des cartouches absorbantes ou un séchage sous vide continu à faible débit, sans nécessiter l’arrêt de l’appareil. Cette élimination de l’eau dans l’huile doit être accompagnée d’un contrôle régulier de la teneur en eau pour vérifier la progression du traitement et ajuster la durée de l’intervention en fonction des résultats obtenus.

    Xavier
    Participant

    Un testeur de facteur de dissipation de l’huile mesure les pertes diélectriques du liquide en évaluant le déphasage entre le courant et la tension appliquée, ce qui reflète la présence de contaminants polaires ou de produits de dégradation. Un testeur de rigidité diélectrique, en revanche, mesure la tension à laquelle un arc électrique se produit entre deux électrodes, indiquant la capacité isolante du liquide face à des surtensions ponctuelles plutôt que sa pureté chimique globale.

    Xavier
    Participant

    La location filtre à huile transformateur est intéressante pour les opérateurs qui n’effectuent que quelques campagnes de traitement par an, car elle évite l’investissement initial et les coûts de maintenance de l’unité. Pour une entreprise réalisant des interventions régulières sur plusieurs sites, l’achat reste souvent plus économique à moyen terme. Le choix dépend donc de la fréquence d’utilisation prévue et de la disponibilité du matériel loué au moment voulu.