  • Henri
    Participant

    La restauration des propriétés diélectriques de l’huile s’évalue en comparant la tension de claquage, le facteur de dissipation diélectrique et la tension interfaciale mesurés avant et après la campagne de régénération, ces trois paramètres étant les plus sensibles à la qualité du traitement. Une restauration des propriétés diélectriques de l’huile réussie doit rapprocher ces valeurs de celles d’une huile neuve de référence, avec une marge de sécurité suffisante pour l’exploitation future.

    Henri
    Participant

    L’élimination de l’humidité dans le transformateur peut se faire sur site par circulation d’huile chaude sous vide partiel, par chauffage basse fréquence des enroulements, ou par l’usage de cartouches déshydratantes installées sur le conservateur pour limiter l’entrée continue d’humidité atmosphérique. Ces méthodes sur site sont généralement plus lentes qu’un passage en four industriel mais évitent le transport et le démontage complet de l’appareil, ce qui les rend intéressantes pour les grands transformateurs difficiles à déplacer.

    Henri
    Participant

    La maintenance transformateur MT/BT se distingue par des contrôles souvent plus fréquents mais plus rapides, du fait de la simplicité relative de ces appareils comparés aux transformateurs haute tension, avec un accent mis sur la vérification des connexions basse tension, la protection contre les surcharges et le contrôle des dispositifs de sécurité comme les fusibles ou disjoncteurs associés. La surveillance de la température reste essentielle, notamment sur les postes de distribution fortement sollicités en période de pointe.

3 sujets de 1 à 3 (sur un total de 3)