    Participant

    Pour un parc d’équipements important, privilégiez un fabricant testeur de rigidité diélectrique proposant une gamme homogène d’appareils compatibles entre eux, facilitant la standardisation des procédures d’essai au sein de l’organisation. Vérifiez également la disponibilité de contrats de maintenance multi-sites, la rapidité d’approvisionnement en pièces détachées et la possibilité de former plusieurs techniciens simultanément pour garantir une utilisation homogène et fiable des équipements sur l’ensemble du parc.

    Thomas
    Participant

    Parmi les principales normes de l’huile de transformateur figurent celles définissant les méthodes d’essai de la rigidité diélectrique, de la teneur en eau, du facteur de dissipation et de l’analyse des gaz dissous, ainsi que des référentiels fixant les limites acceptables selon l’état de service de l’huile, neuve ou en exploitation. Ces normes internationales garantissent une méthodologie commune permettant de comparer objectivement les résultats obtenus par différents laboratoires.

    Thomas
    Participant

    La régénération par terre Fuller repose sur l’adsorption chimique des composés polaires, acides et produits d’oxydation présents dans l’huile vieillie, ce qu’une simple filtration mécanique ne peut pas accomplir puisqu’elle ne retient que les particules solides. Ce procédé restaure l’indice de neutralisation, la tension interfaciale et la couleur du diélectrique, redonnant à l’huile des caractéristiques proches du neuf sur le plan chimique, sans toutefois réparer le papier isolant dégradé.