GlobeCore / Sujets / Quels paramètres inclure dans une analyse dielectrique transformateur complète pour un audit de maintenance ?

Quels paramètres inclure dans une analyse dielectrique transformateur complète pour un audit de maintenance ?

Équipements de purification et d’analyse des huiles Forums Analyse de l’huile de transformateur au Maroc Quels paramètres inclure dans une analyse dielectrique transformateur complète pour un audit de maintenance ?

2 sujets de 1 à 2 (sur un total de 2)
  • Auteur
    Messages
  • #60812
    Adrien
    Participant

    Quels paramètres inclure dans une analyse dielectrique transformateur complète pour un audit de maintenance ?

    #60817
    Richard
    Participant

    Une analyse dielectrique transformateur complète doit inclure la mesure de la rigidité diélectrique, du facteur de dissipation, de la teneur en eau, de l’indice d’acidité ainsi que l’analyse des gaz dissous pour détecter d’éventuels défauts internes. L’ensemble de ces résultats, comparé aux valeurs de référence et à l’historique de l’équipement, permet d’établir un diagnostic global fiable et de planifier les actions de maintenance nécessaires avant qu’une défaillance majeure ne survienne.

2 sujets de 1 à 2 (sur un total de 2)
  • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.