GlobeCore / Sujets / Quels intervalles respecter pour la maintenance des changeurs de prises en charge sur un transformateur en régulation automatique fréquente ?

Quels intervalles respecter pour la maintenance des changeurs de prises en charge sur un transformateur en régulation automatique fréquente ?

Équipements de purification et d’analyse des huiles › Forums › Maintenance des transformateurs au Maroc › Quels intervalles respecter pour la maintenance des changeurs de prises en charge sur un transformateur en régulation automatique fréquente ?

2 sujets de 1 à 2 (sur un total de 2)
  • Auteur
    Messages
  • #60664
    Bernard
    Participant

    Quels intervalles respecter pour la maintenance des changeurs de prises en charge sur un transformateur en régulation automatique fréquente ?

    #60669
    Gilles
    Participant

    La maintenance des changeurs de prises en charge dépend surtout du nombre de manœuvres effectuées plutôt que du temps écoulé, car les contacts s’usent à chaque commutation sous charge. En général, une inspection est requise après un nombre de manœuvres défini par le fabricant, souvent entre 50 000 et 100 000 opérations, ou tous les 3 à 6 ans en cas de régulation intensive. Elle comprend le contrôle des contacts, le remplacement de l’huile du compartiment dédié et la vérification du mécanisme d’entraînement.

2 sujets de 1 à 2 (sur un total de 2)
  • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.