GlobeCore / Sujets / Quels essais diélectriques transformateur réaliser systématiquement après une réparation avant remise sous tension ?

Quels essais diélectriques transformateur réaliser systématiquement après une réparation avant remise sous tension ?

Équipements de purification et d’analyse des huiles Forums Maintenance des transformateurs au Maroc Quels essais diélectriques transformateur réaliser systématiquement après une réparation avant remise sous tension ?

2 sujets de 1 à 2 (sur un total de 2)
  • Auteur
    Messages
  • #61131
    Gilles
    Participant

    Quels essais diélectriques transformateur réaliser systématiquement après une réparation avant remise sous tension ?

    #61134
    Léon
    Participant

    Après une réparation, les essais diélectriques transformateur systématiques comprennent la mesure de la résistance d’isolement et de l’indice de polarisation, l’essai de tenue diélectrique à basse fréquence ou continu selon les moyens disponibles, ainsi que la mesure du facteur de dissipation des enroulements et des traversées. Ces essais permettent de vérifier que l’isolation n’a pas été endommagée pendant l’intervention et que l’appareil peut être remis sous tension en toute sécurité.

2 sujets de 1 à 2 (sur un total de 2)