GlobeCore / Sujets / Quelle valeur de tension de claquage indique qu’une huile de transformateur doit être régénérée ou remplacée ?

Quelle valeur de tension de claquage indique qu’une huile de transformateur doit être régénérée ou remplacée ?

Équipements de purification et d’analyse des huiles Forums Analyse de l’huile de transformateur au Maroc Quelle valeur de tension de claquage indique qu’une huile de transformateur doit être régénérée ou remplacée ?

2 sujets de 1 à 2 (sur un total de 2)
  • Auteur
    Messages
  • #60614
    Thomas
    Participant

    Quelle valeur de tension de claquage indique qu’une huile de transformateur doit être régénérée ou remplacée ?

    #60619
    Adrien
    Participant

    Une tension de claquage inférieure à 30 kV pour une huile en service indique généralement une contamination par l’humidité, des particules ou des produits d’oxydation, et justifie une action corrective comme la filtration, le séchage ou la régénération. Pour une huile neuve, la valeur attendue dépasse en général 50 à 70 kV selon la norme d’essai utilisée. Un suivi régulier de ce paramètre permet d’anticiper la dégradation avant qu’elle n’affecte la tenue diélectrique globale du transformateur.

2 sujets de 1 à 2 (sur un total de 2)
  • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.