GlobeCore / Sujets / Quelle solution de monitoring transformateur haute tension recommander pour un appareil de plus de 100 MVA sur un réseau critique ?

Quelle solution de monitoring transformateur haute tension recommander pour un appareil de plus de 100 MVA sur un réseau critique ?

Équipements de purification et d’analyse des huiles Forums Maintenance des transformateurs au Maroc Quelle solution de monitoring transformateur haute tension recommander pour un appareil de plus de 100 MVA sur un réseau critique ?

2 sujets de 1 à 2 (sur un total de 2)
  • Auteur
    Messages
  • #60937
    Paul
    Participant

    Quelle solution de monitoring transformateur haute tension recommander pour un appareil de plus de 100 MVA sur un réseau critique ?

    #60941
    René
    Participant

    Pour un appareil de plus de 100 MVA sur un réseau critique, une solution de monitoring transformateur haute tension complète doit intégrer un analyseur de gaz dissous en continu, une surveillance thermique multipoint, un suivi de l’état du changeur de prises en charge et un contrôle de la charge des traversées capacitives. La redondance des capteurs les plus critiques et une supervision centralisée avec alertes en temps réel sont indispensables compte tenu de l’impact opérationnel d’un arrêt non planifié sur ce type d’appareil.

2 sujets de 1 à 2 (sur un total de 2)
  • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.