GlobeCore / Sujets / Quelle précision peut-on attendre d’un appareil de mesure de l’humidité de l’huile de transformateur en laboratoire ?

Quelle précision peut-on attendre d’un appareil de mesure de l’humidité de l’huile de transformateur en laboratoire ?

Équipements de purification et d’analyse des huiles Forums Analyse de l’huile de transformateur au Maroc Quelle précision peut-on attendre d’un appareil de mesure de l’humidité de l’huile de transformateur en laboratoire ?

2 sujets de 1 à 2 (sur un total de 2)
  • Auteur
    Messages
  • #60644
    Bertrand
    Participant

    Quelle précision peut-on attendre d’un appareil de mesure de l’humidité de l’huile de transformateur en laboratoire ?

    #60649
    Benoît
    Participant

    Un appareil de mesure de l’humidité de l’huile de transformateur basé sur la méthode Karl Fischer coulométrique peut atteindre une précision de l’ordre de quelques ppm, ce qui est nécessaire pour détecter de faibles variations dans une huile en bon état. Cette précision dépend toutefois de la qualité de l’échantillonnage, de l’absence de contamination lors du prélèvement et du bon entretien du réactif utilisé dans la cellule de titration.

2 sujets de 1 à 2 (sur un total de 2)
  • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.