    Quelle plage de température normale rechercher lors d’une thermographie infrarouge transformateur pour ne pas confondre échauffement normal et défaut ?

    #61081
    Benoît
    Participant

    Lors d’une thermographie infrarouge transformateur, il faut comparer la température des points contrôlés à la température ambiante et à la charge réelle au moment de la mesure, plutôt qu’à une valeur absolue fixe, car un écart de quelques degrés entre deux connexions similaires est plus révélateur qu’une température élevée uniforme due à une forte charge générale. Un écart localisé supérieur à 10 à 15 degrés par rapport à un point de référence comparable est généralement considéré comme suspect et justifie une investigation complémentaire.