GlobeCore / Sujets / Quelle est la limite d’humidité admissible dans l’huile pour un transformateur de plus de 100 MVA ?

Quelle est la limite d’humidité admissible dans l’huile pour un transformateur de plus de 100 MVA ?

Équipements de purification et d’analyse des huiles Forums Traitement de l’huile de transformateur au Maroc Quelle est la limite d’humidité admissible dans l’huile pour un transformateur de plus de 100 MVA ?

2 sujets de 1 à 2 (sur un total de 2)
  • Auteur
    Messages
  • #61107
    Henri
    Participant

    Quelle est la limite d’humidité admissible dans l’huile pour un transformateur de plus de 100 MVA ?

    #61110
    Benoît
    Participant

    La limite d’humidité admissible dans l’huile pour un transformateur de forte puissance, supérieur à 100 MVA, est généralement plus stricte que pour un appareil de distribution, avec des seuils souvent fixés en dessous de 15 à 20 ppm selon la classe de tension et l’âge de l’appareil. Dépasser la limite d’humidité admissible dans l’huile expose à une baisse marquée de la rigidité diélectrique, surtout lors des variations de température qui libèrent l’eau piégée dans le papier isolant.