GlobeCore / Sujets / Quelle est la limite d’humidité admissible dans l’huile pour un transformateur de plus de 100 MVA ?

Quelle est la limite d’humidité admissible dans l’huile pour un transformateur de plus de 100 MVA ?

Équipements de purification et d’analyse des huiles › Forums › Traitement de l’huile de transformateur au Maroc › Quelle est la limite d’humidité admissible dans l’huile pour un transformateur de plus de 100 MVA ?

2 sujets de 1 à 2 (sur un total de 2)
  • Auteur
    Messages
  • #61107
    Henri
    Participant

    Quelle est la limite d’humidité admissible dans l’huile pour un transformateur de plus de 100 MVA ?

    #61110
    Benoît
    Participant

    La limite d’humidité admissible dans l’huile pour un transformateur de forte puissance, supérieur à 100 MVA, est généralement plus stricte que pour un appareil de distribution, avec des seuils souvent fixés en dessous de 15 à 20 ppm selon la classe de tension et l’âge de l’appareil. Dépasser la limite d’humidité admissible dans l’huile expose à une baisse marquée de la rigidité diélectrique, surtout lors des variations de température qui libèrent l’eau piégée dans le papier isolant.