GlobeCore / Sujets / Quelle est la différence entre un entretien préventif des transformateurs standard et un entretien renforcé après un incident électrique proche ?

Quelle est la différence entre un entretien préventif des transformateurs standard et un entretien renforcé après un incident électrique proche ?

Équipements de purification et d’analyse des huiles Forums Maintenance des transformateurs au Maroc Quelle est la différence entre un entretien préventif des transformateurs standard et un entretien renforcé après un incident électrique proche ?

2 sujets de 1 à 2 (sur un total de 2)
  • Auteur
    Messages
  • #60914
    Benoît
    Participant

    Quelle est la différence entre un entretien préventif des transformateurs standard et un entretien renforcé après un incident électrique proche ?

    #60919
    Xavier
    Participant

    Un entretien préventif des transformateurs standard suit un calendrier régulier basé sur des intervalles définis à l’avance, tandis qu’un entretien renforcé après un incident électrique proche, comme un court-circuit sur le réseau amont, ajoute des contrôles spécifiques tels que la vérification de la tenue mécanique des enroulements et une analyse d’huile immédiate pour détecter d’éventuels gaz révélateurs d’un stress électrodynamique subi par l’appareil.