GlobeCore / Sujets / Quelle est la différence entre tangente delta et rigidité diélectrique dans le diagnostic d’une huile de transformateur ?

Quelle est la différence entre tangente delta et rigidité diélectrique dans le diagnostic d’une huile de transformateur ?

Équipements de purification et d’analyse des huiles › Forums › Analyse de l’huile de transformateur au Maroc › Quelle est la différence entre tangente delta et rigidité diélectrique dans le diagnostic d’une huile de transformateur ?

2 sujets de 1 à 2 (sur un total de 2)
  • Auteur
    Messages
  • #60802
    Rémy
    Participant

    Quelle est la différence entre tangente delta et rigidité diélectrique dans le diagnostic d’une huile de transformateur ?

    #60805
    Noël
    Participant

    La différence entre tangente delta et rigidité diélectrique réside dans ce que chaque essai mesure réellement : la tangente delta évalue les pertes diélectriques liées à la présence de contaminants polaires ou de produits d’oxydation dissous dans l’huile, tandis que la rigidité diélectrique mesure la capacité du liquide à résister à un arc électrique sous tension croissante. Ces deux paramètres sont complémentaires et doivent être analysés ensemble pour obtenir un diagnostic complet et fiable.