    Pourquoi utilise-t-on spécifiquement une fréquence de chauffage transformateur (0,1 Hz) plutôt qu’une fréquence proche du 50 Hz industriel ?

    #60681
    Noël
    Participant

    La fréquence de chauffage transformateur (0,1 Hz) est choisie car elle réduit considérablement les pertes dans le circuit magnétique par rapport à une alimentation à fréquence industrielle, ce qui évite l’échauffement excessif du noyau tout en continuant à chauffer efficacement les enroulements par effet Joule. Cette très basse fréquence permet également de limiter le courant réactif nécessaire, donc d’utiliser des équipements de chauffage plus compacts, tout en assurant une montée en température progressive et homogène de l’isolation.