    Christophe
    Participant

    Peut-on mélanger une huile diélectrique minérale avec une huile synthétique lors d’un appoint sur un transformateur ancien ?

    #60931
    Gilles
    Participant

    Mélanger une huile diélectrique minérale avec une huile synthétique, comme un ester, est fortement déconseillé sans validation préalable, car leur compatibilité chimique n’est pas garantie et un mélange non maîtrisé peut dégrader les propriétés diélectriques ou provoquer une réaction indésirable. Si un changement de type d’huile est envisagé, il est préférable de procéder à une vidange complète avec rinçage plutôt qu’à un simple appoint, afin de préserver les performances isolantes de l’ensemble du système.