GlobeCore / Sujets / Le dégazage sous vide de l’huile est-il vraiment nécessaire après une intervention sur le transformateur ?

Le dégazage sous vide de l’huile est-il vraiment nécessaire après une intervention sur le transformateur ?

Équipements de purification et d’analyse des huiles Forums Traitement de l’huile de transformateur au Maroc Le dégazage sous vide de l’huile est-il vraiment nécessaire après une intervention sur le transformateur ?

2 sujets de 1 à 2 (sur un total de 2)
  • Auteur
    Messages
  • #60610
    Xavier
    Participant

    Le dégazage sous vide de l’huile est-il vraiment nécessaire après une intervention sur le transformateur ?

    #60615
    Guy
    Participant

    Oui, le dégazage sous vide de l’huile est indispensable après toute intervention impliquant une ouverture de la cuve, car de l’air et de l’humidité s’introduisent inévitablement dans le diélectrique. Ce procédé abaisse la pression jusqu’à quelques millibars, ce qui permet d’extraire les gaz dissous et l’humidité résiduelle avant remise sous tension. Sans ce traitement, le taux de gaz dissous peut fausser les futures analyses DGA et masquer un défaut naissant.

2 sujets de 1 à 2 (sur un total de 2)
  • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.