GlobeCore / Sujets / Est-ce que le séchage de l’isolation du transformateur est obligatoire après un remplissage d’huile suite à une intervention de maintenance ?

Est-ce que le séchage de l’isolation du transformateur est obligatoire après un remplissage d’huile suite à une intervention de maintenance ?

Équipements de purification et d’analyse des huiles Forums Maintenance des transformateurs au Maroc Est-ce que le séchage de l’isolation du transformateur est obligatoire après un remplissage d’huile suite à une intervention de maintenance ?

2 sujets de 1 à 2 (sur un total de 2)
  • Auteur
    Messages
  • #60640
    Xavier
    Participant

    Est-ce que le séchage de l’isolation du transformateur est obligatoire après un remplissage d’huile suite à une intervention de maintenance ?

    #60647
    Joseph
    Participant

    Le séchage de l’isolation du transformateur est fortement recommandé dès que le taux d’humidité mesuré dans le papier dépasse environ 1 à 2 % en masse, ce qui peut survenir après une ouverture de cuve prolongée ou une exposition à l’air humide. Un papier trop humide réduit sa rigidité diélectrique et accélère son vieillissement thermique. Un contrôle par mesure de la teneur en eau de l’huile et calcul de l’équilibre avec le papier permet de décider si un séchage complémentaire est nécessaire avant remise en service.