GlobeCore / Sujets / Concrètement, chauffage basse fréquence vs chauffage haute fréquence, lequel choisir pour sécher un transformateur immergé de forte puissance ?

Concrètement, chauffage basse fréquence vs chauffage haute fréquence, lequel choisir pour sécher un transformateur immergé de forte puissance ?

Équipements de purification et d’analyse des huiles Forums Maintenance des transformateurs au Maroc Concrètement, chauffage basse fréquence vs chauffage haute fréquence, lequel choisir pour sécher un transformateur immergé de forte puissance ?

2 sujets de 1 à 2 (sur un total de 2)
  • Auteur
    Messages
  • #60942
    Joseph
    Participant

    Concrètement, chauffage basse fréquence vs chauffage haute fréquence, lequel choisir pour sécher un transformateur immergé de forte puissance ?

    #60953
    Joseph
    Participant

    Dans le débat chauffage basse fréquence vs chauffage haute fréquence, la basse fréquence est généralement privilégiée pour les transformateurs immergés de forte puissance car elle limite les pertes dans le circuit magnétique et permet un chauffage plus homogène des enroulements sans risquer de saturer le noyau. Le chauffage à fréquence plus élevée reste parfois utilisé sur des appareils de puissance plus modeste, où les pertes fer restent gérables, mais il perd en efficacité à mesure que la taille du transformateur augmente.