    Comment vérifier l’élimination des particules dans l’huile après une campagne de filtration ?

    #61198
    Henri
    Participant

    L’élimination des particules dans l’huile se contrôle par un compteur de particules automatique qui établit la classe de propreté ISO du fluide, en comparant les résultats avant et après chaque cycle de filtration. Une élimination des particules dans l’huile jugée satisfaisante correspond généralement à une classe ISO inférieure ou égale à 16/14/11 pour un transformateur de puissance, ce seuil pouvant varier selon les exigences spécifiques du constructeur ou de l’exploitant.