GlobeCore / Sujets / Comment se déroule concrètement un chauffage basse fréquence transformateur avant remise en service après une révision complète ?

Comment se déroule concrètement un chauffage basse fréquence transformateur avant remise en service après une révision complète ?

Équipements de purification et d’analyse des huiles Forums Maintenance des transformateurs au Maroc Comment se déroule concrètement un chauffage basse fréquence transformateur avant remise en service après une révision complète ?

2 sujets de 1 à 2 (sur un total de 2)
  • Auteur
    Messages
  • #60886
    Martin
    Participant

    Comment se déroule concrètement un chauffage basse fréquence transformateur avant remise en service après une révision complète ?

    #60891
    Marc
    Participant

    Un chauffage basse fréquence transformateur se déroule généralement en raccordant un générateur basse fréquence aux enroulements primaire et secondaire, la cuve étant maintenue sous vide partiel pour faciliter l’évacuation de la vapeur d’eau libérée par le papier isolant. La montée en température est progressive et surveillée en continu, avec des paliers permettant de mesurer la quantité d’eau extraite jusqu’à atteindre un taux d’humidité résiduelle jugé acceptable avant le remplissage final d’huile et la remise en service.