    Nicolas
    Participant

    Comment réduire l’humidité dans l’huile de transformateur d’un poste situé en zone très humide ?

    #60603
    Léon
    Participant

    Pour réduire l’humidité dans l’huile de transformateur en climat humide, un séchage sous vide combiné à un dégazage est la solution la plus fiable : le vide abaisse le point d’ébullition de l’eau et permet son extraction même à basse température. Il faut également vérifier l’étanchéité des joints, l’état du déshydrateur d’air et la présence d’éventuelles infiltrations, car un séchage ponctuel sans traitement de la cause racine ne fait que retarder la réapparition du problème.