GlobeCore / Sujets / Comment planifier un chauffage basse fréquence pour séchage transformateur afin de minimiser la durée d’indisponibilité de l’appareil ?

Comment planifier un chauffage basse fréquence pour séchage transformateur afin de minimiser la durée d’indisponibilité de l’appareil ?

Équipements de purification et d’analyse des huiles Forums Maintenance des transformateurs au Maroc Comment planifier un chauffage basse fréquence pour séchage transformateur afin de minimiser la durée d’indisponibilité de l’appareil ?

2 sujets de 1 à 2 (sur un total de 2)
  • Auteur
    Messages
  • #61123
    Christophe
    Participant

    Comment planifier un chauffage basse fréquence pour séchage transformateur afin de minimiser la durée d’indisponibilité de l’appareil ?

    #61126
    Christophe
    Participant

    Pour planifier un chauffage basse fréquence pour séchage transformateur avec une durée d’indisponibilité minimale, il faut réaliser au préalable une estimation de l’humidité initiale du papier isolant afin de dimensionner un cycle de chauffage ni trop court ni excessivement prolongé, et organiser en parallèle les autres opérations de maintenance possibles pendant l’arrêt, comme le contrôle des accessoires. Un suivi en temps réel de l’humidité extraite permet d’arrêter le cycle dès que le seuil cible est atteint, sans prolonger inutilement l’immobilisation.