GlobeCore / Sujets / Comment organiser un dégazage d’huile après réparation transformateur suite à un défaut interne ?

Comment organiser un dégazage d’huile après réparation transformateur suite à un défaut interne ?

Équipements de purification et d’analyse des huiles Forums Traitement de l’huile de transformateur au Maroc Comment organiser un dégazage d’huile après réparation transformateur suite à un défaut interne ?

2 sujets de 1 à 2 (sur un total de 2)
  • Auteur
    Messages
  • #60816
    Guy
    Participant

    Comment organiser un dégazage d’huile après réparation transformateur suite à un défaut interne ?

    #60821
    Pierre
    Participant

    Après une réparation impliquant l’ouverture de la cuve, le dégazage d’huile après réparation transformateur doit être réalisé sous vide poussé pendant une durée suffisante pour éliminer l’air introduit lors des travaux et l’humidité absorbée par le papier isolant exposé. Il est conseillé de réaliser une analyse DGA avant et après le dégazage d’huile après réparation transformateur afin de confirmer l’absence de gaz caractéristiques d’un défaut résiduel avant la remise sous tension.

2 sujets de 1 à 2 (sur un total de 2)
  • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.