    Comment interpréter le niveau de propreté de l’huile (classe ISO) mesuré après filtration ?

    #60921
    Guy
    Participant

    Le niveau de propreté de l’huile (classe ISO) est exprimé par un code à trois chiffres correspondant au nombre de particules de tailles différentes par millilitre ; plus les chiffres sont bas, plus l’huile est propre. Pour un transformateur de puissance, une classe ISO 16/14/11 ou inférieure est généralement visée après filtration. Un niveau de propreté de l’huile (classe ISO) dégradé après un temps court peut indiquer une source de contamination interne persistante.