GlobeCore / Sujets / Comment filtrer l’huile de transformateur sans provoquer de choc thermique sur le diélectrique ?

Comment filtrer l’huile de transformateur sans provoquer de choc thermique sur le diélectrique ?

Équipements de purification et d’analyse des huiles Forums Traitement de l’huile de transformateur au Maroc Comment filtrer l’huile de transformateur sans provoquer de choc thermique sur le diélectrique ?

2 sujets de 1 à 2 (sur un total de 2)
  • Auteur
    Messages
  • #60754
    Bernard
    Participant

    Comment filtrer l’huile de transformateur sans provoquer de choc thermique sur le diélectrique ?

    #60759
    Marc
    Participant

    Pour filtrer l’huile de transformateur sans choc thermique, il faut réguler la température de préchauffage à un maximum de 60 à 70 °C et éviter les variations brusques de débit qui créeraient des contraintes thermiques locales sur les enroulements. Un système de filtration équipé d’une régulation automatique de température est préférable pour filtrer l’huile de transformateur en continu, tout en surveillant en parallèle la température des enroulements pendant toute la durée du traitement.