    Roland
    Participant

    Comment évolue la tension de claquage huile transformateur au fil des années de service de l’équipement ?

    #60795
    Rémy
    Participant

    La tension de claquage huile transformateur tend à diminuer progressivement avec le temps sous l’effet du vieillissement thermique, de l’humidité absorbée et de l’accumulation de particules issues de l’usure interne des composants. Un suivi régulier de ce paramètre permet de détecter une dégradation anormale par rapport à la tendance habituelle et de déclencher, si nécessaire, un traitement de l’huile comme la filtration ou la régénération avant que la tenue diélectrique ne devienne critique.